İyi çalışmalar...arkdaşlar ben danfos mikro serisi inverter i HMI ile konrol etmek istiyorum ama RS485 adreslerini danfoss sitesinden bulamadım.Adresleri bilen arkadaşlar paylaşabilirmi.(tüm adresler).teşekkürler.
Öncelikle sürücü modelini paylaşmanı rica ediyorum.
Ben "vlt800 aqua" ile Modbustan PLC ile haberleştim.
En altta linkin paylaştığın dökümanın 10. sayfasında nasıl haberleşceğini göstermiş
68-69 DataA ve DataB uçların Modbus için.(Tüm Danfosslarda 68 69dur)
HMI tarafına uygun 9 pin soket yaparsın
Register tablosu da internette mevcut, kısa bir araştırmayla bulursun.
Register tablosu şu şekilde=> Almak istediğin parametrenin sonuna 0 koy, ortaya çıkan adresin 1 eksiğinden o datayı okuyabilirsin. Diyelimki Akım 200. parametre, Akımı 1999dan okuyabilirsin.
Son olarak Parametrelerden de Modbus Haberleşme ayarlarını yapman lazım!