Danfoss 132f0018

c.yapar

Üye
Katılım
7 Eyl 2021
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar, danfoss 132f0018 model sürücünün hem 4-20mA çıkışını kullanarak otomatik olarak frekans girmek istiyorum. Aynı zamanda manuel olarakta frekans girmek için potansiyometre bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
"Giriş" ve "çıkış" terimlerini kontrol ederek yazarsanız sevinirim.

Yani "çıkışı", "giriş" olarak mı kullanmak istiyorsunuz?

Veya tam olarak ne yapmak istiyorsanız, onu anlatın.
Kolay gelsin
 
cihazın 50-53-55 numaralı klemenslerine pot bağlayıp frekans referansını verebilirsiniz

analog çıkış ucu 42 numaradır buradan 4-20 ma almak için :
6-90 parametresini 1 yapın
6-91 parametresini çıkış frekansına göre almak için 1 yapın
hem mA hemde gerilim ile sürmek isterseniz iki farklı setup programlayıp ona göre parametre ayarlayabilirsiniz.
setup geçişini inputlardan bir tanesine atayıp yapabilirsiniz.
 
Dediklerinize bakıcam teşekkür ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…