Merhabalar, danfoss 132f0018 model sürücünün hem 4-20mA çıkışını kullanarak otomatik olarak frekans girmek istiyorum. Aynı zamanda manuel olarakta frekans girmek için potansiyometre bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, danfoss 132f0018 model sürücünün hem 4-20mA çıkışını kullanarak otomatik olarak frekans girmek istiyorum. Aynı zamanda manuel olarakta frekans girmek için potansiyometre bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım. Yardımcı olursanız sevinirim.
cihazın 50-53-55 numaralı klemenslerine pot bağlayıp frekans referansını verebilirsiniz
analog çıkış ucu 42 numaradır buradan 4-20 ma almak için :
6-90 parametresini 1 yapın
6-91 parametresini çıkış frekansına göre almak için 1 yapın
hem mA hemde gerilim ile sürmek isterseniz iki farklı setup programlayıp ona göre parametre ayarlayabilirsiniz.
setup geçişini inputlardan bir tanesine atayıp yapabilirsiniz.
cihazın 50-53-55 numaralı klemenslerine pot bağlayıp frekans referansını verebilirsiniz
analog çıkış ucu 42 numaradır buradan 4-20 ma almak için :
6-90 parametresini 1 yapın
6-91 parametresini çıkış frekansına göre almak için 1 yapın
hem mA hemde gerilim ile sürmek isterseniz iki farklı setup programlayıp ona göre parametre ayarlayabilirsiniz.
setup geçişini inputlardan bir tanesine atayıp yapabilirsiniz. Ekli dosyayı görüntüle 99400