Danfoss Fc51 reset

hasan71

Üye
Katılım
4 Kas 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
28
Iyi akşamlar sürücü vinçte takılı aşırı sallantıda fazla akim çekti için hataya düşüyor kontrol panelinden resetlemek yerine 12 ve 27 uçlarını start butonu ile kabinden(uzak)'tan resetlemek istiyorum ama yaptım neden olmadı bilen varsa yardımcı olabilirmi şimdiden tskrler
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20191216-122105_Drive.jpg
    Screenshot_20191216-122105_Drive.jpg
    293.3 KB · Görüntüleme: 15
14-90 daki değerleri 4 olarak ayarlayınız . O zaman reset kullanabilirisiniz. Yada enerji kapat-aç yapın yine dijital input kullanabilir siniz.
 

Ekli dosyalar

  • 14-90 Fault Level.JPG
    14-90 Fault Level.JPG
    51 KB · Görüntüleme: 25

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,685
Mesajlar
928,997
Kullanıcılar
452,384
Son üye
serhat13

Yeni konular

Geri
Üst