Merhaba kolay gelsin.

Danfoss FC051 sürücü analog 0-10 V ile frekans değeri değişiyor. Mevcut sistemde 10 Volt geldiğinde sürücü 50 Hz ile motoru sürüyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela 10 Volt geldiğinde 60 Hz olsun. Maksimum frekans ( 3-03 ) parametresini 60 yapıyorum ama yine de maksimum 50 Hz alıyorum. Başka hangi parametreleri değiştirmem gerekiyor veya başka ne yapabilirim?

Teşekkürler.
 
Parametre 3-03 , 4-14 ve 6-15 değerlerini 60hz yapmanız gerekmektedir.
 
Merhaba

fc051 sürücülerin ayarını yapabilmek için MCT programını kullanabilirmiyiz. Eğer kullanabiliyorsak bağlantı kablosu veya adaptör gibi ara ekipman varmıdır?
 