Danfoss fco51 sürücü analog hız

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hsy1995
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

hsy1995

Üye
Katılım
26 Ağu 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba kolay gelsin.

Danfoss FC051 sürücü analog 0-10 V ile frekans değeri değişiyor. Mevcut sistemde 10 Volt geldiğinde sürücü 50 Hz ile motoru sürüyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela 10 Volt geldiğinde 60 Hz olsun. Maksimum frekans ( 3-03 ) parametresini 60 yapıyorum ama yine de maksimum 50 Hz alıyorum. Başka hangi parametreleri değiştirmem gerekiyor veya başka ne yapabilirim?

Teşekkürler.
 
Parametre 3-03 , 4-14 ve 6-15 değerlerini 60hz yapmanız gerekmektedir.
 
Merhaba

fc051 sürücülerin ayarını yapabilmek için MCT programını kullanabilirmiyiz. Eğer kullanabiliyorsak bağlantı kablosu veya adaptör gibi ara ekipman varmıdır?
 

Forum istatistikleri

Konular
133,507
Mesajlar
971,947
Kullanıcılar
459,559
Son üye
teknikressam2

Yeni konular

Geri
Üst