Arkadaşlar merhaba elimde 2 adet danfoss vlt automation fc-302 invertör var birinde bulunan parametre değerlerini diğerine ekran aracılığı ile aktarmak istiyorum burada izleyeceğim yol nasıl olmalıdır acil olarak yardımda bulunabilirmisiniz teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Önce sürücüdeki parametreyi LCP'ye yani displayi bulunan kafaya atman lazım. Bunu yapmak için kopyala kısmı var main menu altında. Sonra LCPyi çıkarıp diğer sürücüye takıp aynı yerden upload yapmalısın. bunları hareket esnasında yapmamalısın, zaten sistem izin vermiyor.
 
VLT’den ilk önce LCP’ye parametreleri kopyalamanız gerekmektedir.Bunun için ;
Main menu tuşuna basınız ve ekrana
0-** Operation and Display
1-** Load / Motor
2-** Brakes
3-** Reference / Ramps
4-** Limits / Warnings
Yazısı gelecek aşağı ve yukarı ok tuşları ile 0-** Operation and Display geliniz (OK) tuşuna
basınız.Ekrana
0.0*Basic Settings
0.1* Set-up Operations
0.2*LCP Display
0.3*LCP Custom Readout
0.4*LCP Keypad
0.5*Copy / Save
Yazısı gelecek aşağı ve yukarı ok tuşları ile 0.5*Copy / Save geliniz. (OK) tuşuna basınız.Ekrana
0.50 LCP COPY yazısı gelecek ve (OK) tuşuna basınız.Aşağı ve yukarı ok tuşları ile (1) All to LCP
yapınız ve (OK) tuşuna basınız.LCP’ye kopyalamaya başlar.
LCP’den ilk önce VLT’ye parametreleri geri yüklemek için ;
Bunun için ise ilk başta yaptığınız (1) All to LCP yerine (2) All from LCP yapınız ve (OK) tuşuna
basınız.LCP’deki değerler sürücüyü yüklenmiş olur.
 