Danfoss profıbus arızası

Katılım
8 Eki 2022
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
22
merhabalar
danfoss fc 102 sürücüleri profibus üzerinden haberleştirerek çalıştırıyordu. fakat 355 kw sürücüye profibus üzerinden start verince diğer bütün profibus hatlarını kopartmaya başladı. Yanında 2 tane 250 kW fc 102 , ve yaklaşık 25 adete yakın daha ufak kW larda danfoss sürücüler mevcut. Manuel olarak start verdiğimizde 355 kw diğerlerinin bağlantısını bazen kopartıyor .(355 kw nın profıbus soketi takılı değilken diğerleri sorunsuz profibus üzerinden çalışıyor .)
BU ARIZAYI NEDEN YAPAR.
TOPRAKLAMA HATTI SAĞLAM . KABLOLARIN AYNALARI SAĞLAM
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Gürültü biniyo gibi görünüyor.
Konuyu acali biraz zaman geçmiş ,ne yaptınız?

Profibus kablosu bu sürücünün güç kablolarına paralel ilerliyormu?

Sürücü çıkış güç kablolarıda blendajlimi ?
( Burada çok parazit olur)

Profibus kablosunu ayrı bir yoldan döşeyerek dağıtmayı deneyin .
 