Danfoss Sürücü Peaklerde durup tekrar başlıyor

İlk önce 407 nolu parametreyi 1 olarak ayarlayıp dene. Kesintide motorunu çalıştırmaya devam edecektir.
Sorun çözülmezse aşağıdaki adımları takip et.


fly start için 445 nolu parametreyi 1 olarak ayarlaman gerekiyor.
otomatik reset içinde 405 nolu parametreyi 1 olarak
406 nolu parametreyi 0,5 sn olarak ayarla.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sürücü parametrelerini kontrol ettim..

406 - 5 sec
407 - No function
445 - Disable

seçili durumda. Makinada olabilecek programlı bir duruşta bu parametreleri değiştireceğiz.
Çok teşekkür ederim yardımların için.
 
Rica ederim.
Parametre değişikliklerinden sonra sonucu iletebilirsen sevinirim.
İyi çalışmalar.
 
Parametreleri aşağıda verdiğim gibi girdik ve denedik çalıştı.

406 - 1 sec ( minimum olabiliyor)
407 - Kinetic backup
445 - Enable



Paramatreleri değiştirdikten sonra Sürücüyü anlık olarak şalterini indirdik kaldırdık tam istediğimiz gibi çalıştı. Elektrikler kesildiği anda 15 sn sonra generatör fabrikayı beslemeye başlıyor. Peak de ve elektriklerin kesilmesi anında işimize çok yarayacak. Tekrar çok teşekkür ederim. +pop
 
Rica ederim erolgk. Sayenizde bende danfoss'un birkaç parametresini öğrenmiş oldum. iyi çalışmalar.
 