Arkadasım bilgi edınmek amacıylai bu parametrelerle neler ayarlanır , acıklasınız bilgimiz olsa..Danfosta yükseltmeniz gereken parametreler;
3-03
4-14
6-15
Rejit bir şekilde yükseltin.
Selamlar,
Danfoss Fc 51 micro serisinde limit değerlerini kontrol ediniz.
3-03 Maksimum Referans
4-14 Motor Hızı Üst Sınırı
6-15 Term. 53 Yüksek Referans /Geribesleme Değeri
Ayrıca 16-62 Analog Giriş 53 (volt) bu parametreden gelen voltaj değeri, diğer sürücü ile denegelimi kontrol ediniz.
altivar set-hsp max frekans istersen birde invertördeki motor etiket değerlerini kontrol et devirler falan aynı girilmişmi iki invertördede altivar için motor devri drc-nsp dir