Danfoss & Schneider Sürücü Senkron Sorunu

savas59

Üye
Katılım
13 Ara 2018
Mesajlar
106
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba arkadaşlar;

Tek Potanstan 2 ayrı sürücü ( Schneider ATV312 ve Danfoss FC-051P3K0T.....) kontrol edilmekte. Ancak şöyle bir sorun mevcut danfoss olan sürücü diğerinden aşırı yavaş çalışıyor bunun hızını hangi parametreden yükseltirim kitapçığından çözemedim lazım olan veya başına gelen olmuştur diye sormak istedim.

Örneğin: schneider olan sürücü 14hz de çalışırken danfoss: 3-4hz lerde çalışıyor ve iki motor arasında çok fazla fark oluşuyor bunu önlemem gerekli. Veya schneider olan sürücüyü nasıl yavaşlatabileceğimi söylesenizde olur ama iki ayrı potans değil tek potans olmak zorunda sistemde ( Orjinalide öyleymiş ).

Teşekkürler.
 
HIzlanma yavaslama(rampa sürelerini O veya en kısa sanıyeye cekın. BIrde max. frekanslar her ıkısınde de aynı olmalı. 50 veya 60 hz her ne ıse.
 
Danfosta yükseltmeniz gereken parametreler;
3-03
4-14
6-15
Rejit bir şekilde yükseltin.

Selamlar,
 
Danfosta yükseltmeniz gereken parametreler;
3-03
4-14
6-15
Rejit bir şekilde yükseltin.

Selamlar,
Arkadasım bilgi edınmek amacıylai bu parametrelerle neler ayarlanır , acıklasınız bilgimiz olsa..
 
Danfoss Fc 51 micro serisinde limit değerlerini kontrol ediniz.
3-03 Maksimum Referans
4-14 Motor Hızı Üst Sınırı
6-15 Term. 53 Yüksek Referans /Geribesleme Değeri
Ayrıca 16-62 Analog Giriş 53 (volt) bu parametreden gelen voltaj değeri, diğer sürücü ile denegelimi kontrol ediniz.
 
Yani, parametre numaraları belirtmeden, benımde önerimle aynı ..Teşekkur ederim.
 
Danfoss Fc 51 micro serisinde limit değerlerini kontrol ediniz.
3-03 Maksimum Referans
4-14 Motor Hızı Üst Sınırı
6-15 Term. 53 Yüksek Referans /Geribesleme Değeri
Ayrıca 16-62 Analog Giriş 53 (volt) bu parametreden gelen voltaj değeri, diğer sürücü ile denegelimi kontrol ediniz.

Peki schneider'i nasıl yavaşlatabilirim bunu bilen varsa belki onunla dengeleyebilirim?

Danfoss'da

3-03 Maksimum Referans
4-14 Motor Hızı Üst Sınırı
6-15 Term. 53 Yüksek Referans /Geribesleme Değeri

bunları zaten denemiştim ama birşey değişmedi.

Ek olarak start verildiğinde frekanslar arası geziyor w12 görünüyor ekranda ve warn ışığı yanıp sönüyor devamında da başlıyor çalışmaya sistem ama dediğim gibi danfoss çok yavaş
 
altivar set-hsp max frekans istersen birde invertördeki motor etiket değerlerini kontrol et devirler falan aynı girilmişmi iki invertördede altivar için motor devri drc-nsp dir
 
altivar set-hsp max frekans istersen birde invertördeki motor etiket değerlerini kontrol et devirler falan aynı girilmişmi iki invertördede altivar için motor devri drc-nsp dir

Sizin dediğiniz ok. Ancak potans ile sürülüyor bu iki invertör de. Eski danfoss invertör'ün çıkışlarında kısa devre olup yanmış yenileyince ( motor etiket değeri ile ilgili tüm ayarlar yapıldı ve yeni sürücü de aynı model ) eskiden uyumlu çalışan sistem bir türlü birbirini yakalamıyor. Muhtemelen danfoss sürücü de bir ayar vardı benim henüz bulamadığım gelen potans değerini yükselterek veya çarparak gibi bir şekilde daha üst frekansta çalışıyordu. Şu ana kadar ne ativar yavaşladı ne danfoss hızlandı. verilen tavsiyeleri sabah deneyeceğim ancak çoğunu uyguladım zaten ve değişme olmamıştı.
 
Danfoss FC51 W12 uyarısı veriyor ise parametre 1-01(0) ayarlarsın. Şöyle bir deneme yapabilirsin sürücünün alt limit 3-02(10hz) gir start verdiğinde 10 hzde başlasın potans 10hz'in üstüne değeri yükseltsin.
 