hackaner
Üye
- Katılım
- 26 Ocak 2007
- Mesajlar
- 241
- Puanları
- 1
Siemens s7300 cp314 plc de bir projem var adreslemeleri daha önceden mw üzerinden yaptım yni mw1000 - mw1500 istayon bir mw2000-2500 arası istasyon 2 vs böyle gidiyor ma sonradan öğrendim mw adresleri 249 dan sonra kullanamıyorsun sonra data block dresleri kullanmak istedim ama beceremiyorum.anladığım kadarı ile örnek word için db1.dbw10.0 bit için db1.dbx10.0 gibi ma bunları nasıl ktif edebilirim ekrnla haberleştirebilirim yrdımcı olursanız sevinirim telefon ile irtibtda geçebiliriz. Biraz konu acil
ustalardn cevap bekliyorum
ustalardn cevap bekliyorum