Merhaba,
Fren Kıyıcısı olmadan, frenleme direncini nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun ???
Fren kıyıcısı DC baradaki fazla olan gerilimini kıyar, ve frenleme direnci üzerine gönderir, bu enerji frenleme direnci üzerinden ısı enerjisi olarak dışarı atılmış olur.
Bu yüzden frenleme direnci kullabilmen için, fren kıyıcısınıda kullanman gerekir.
Frenleme direncini de aktif, hale getiren bazı parametreler olması gerekiyor, atv 71 de hangi parametredir hatırlamıyorum, aynı şekilde aşırı gerilim kontrolunude disable etmelisin.
Atv 71 için kaç kw frenleme direnci gerektiginide kullanma klavuzundan bulabilirsin.