giriş gerilimi 24 volt ise ve örneğin gerilim düşümünün yüzde 1,5 olduğunu kabül edersek yüz voltta 1,5 volt düşerse 24 voltta ne kadar düşer doğru orantıdan 3,6 volt düşeceği bulunuyor. bu da alıcınıza ulaşan gerilimin 24-3,6 =20,4 volt olacağı görülüyor. buradaki mantık 20,4 volt işini sakınca arz etmeden görüp görmemesidir.türkiyede elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygun olarak davranıyoruz ve orada belirtilen şudur bir fazlı alıcılar için %1,5 , üç fazlı alıcılar için de %3 gerilim düşümüne kadar müsade edilmesi.saygılar.