DC de gerim düşümü yardım

truvadc

Üye
Katılım
2 Ocak 2009
Mesajlar
109
Puanları
1
Arkadaşlar 24v dc gerilim ile 50w gücünde bir led armatürü besleyeceğim. akım 2A değerinde çıkıyor. mesafe 60m.

Bunun için sitede verilen gerilim düşümü formülleri ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum;

3=2x100x60x2/56xS24== S=6mm2 çıkıyor. bu büyük bir değer değilmi.
 
İşleminiz doğru.Ancak,% 3 gerilim düşümü fazla seçilmiş.Bunu % 1,5 kabul etmeniz gerekir.
Hesap ne gösteriyorsa o.

Voltage drop - DC :: PRS S.A. :: Polski Rejestr Statków

merhaba,

gönderdiğiniz sitede de şöyle bir açıklama var:
Kod:
Voltage drop is not to exceed:
10% for lighting and signalling devices,
5% for navigation light circuits.

Hep havada kalan bir noktadır bu. Hangi değere göre ya da hangi uluslararası standarda gore bu değerler belirlenir? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
 
Bizim şartnamelerimizde,aydınlatma devreleri için bu değer % 1,5 olarak verilmektedir.
 
Benim merak ettiğim nokta bu % değerinin herhangi bir IEC ya da BS standardına dayanıp dayanmadığıdır. Kısacası %1,5 değilde %2.8 olsa olmaz mı? Bu soruma cevap verebilirseniz çok mutlu olurum.
 
Bu değerler," Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği " nin 57 ( a.3 ) maddesine göredir.Sizin,ken-
dinize uygun bir değer kabul etmenize,kimsenin engel olacağını sanmıyorum.
 
Arkadaşlar 24v dc gerilim ile 50w gücünde bir led armatürü besleyeceğim. akım 2A değerinde çıkıyor. mesafe 60m.

Bunun için sitede verilen gerilim düşümü formülleri ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum;

3=2x100x60x2/56xS24== S=6mm2 çıkıyor. bu büyük bir değer değilmi.

I=P/U İSE 50/24=2,083
2 Amper çekmesi gayet normal, verdiğin değerlere göre gerilim düşümü yok.
gerilim düşümü olsa voltaj düşeceğinden akım artar,yani 2A üzerine çıkar
 
giriş gerilimi 24 volt ise ve örneğin gerilim düşümünün yüzde 1,5 olduğunu kabül edersek yüz voltta 1,5 volt düşerse 24 voltta ne kadar düşer doğru orantıdan 3,6 volt düşeceği bulunuyor. bu da alıcınıza ulaşan gerilimin 24-3,6 =20,4 volt olacağı görülüyor. buradaki mantık 20,4 volt işini sakınca arz etmeden görüp görmemesidir.türkiyede Elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygun olarak davranıyoruz ve orada belirtilen şudur bir fazlı alıcılar için %1,5 , üç fazlı alıcılar için de %3 gerilim düşümüne kadar müsade edilmesi.saygılar.
 
24 volt 50 waat 60 metreye göre gerilim hesabı düşümüne göre10 luk kablo kullanmanız gerekiyor
 
neden tek faz besleme geregi duyuyorsun mümkünse 3 faz besle kablo kesitin buyk olsun led sıkıntı neden olmasın dış cephe yapacaksanda toprak unutma led lanet birşey :) data bozulmaları çok oluyor sonra ürün arızası nedeni çıkıyor ortaya ama asıl olan tesisat akıma göre kablo seçliyor fakat 1.5 ve %3 oranı aşıldıgında direnç sorunları çıkıyor herşeyi kitabına uygun yap sorun yaşamazsın sınırları aşma yeter ki
 