Arkadaşlar 24v ile 50w bir led armatürü besleyeceğim. mesafe 60m.Amper 2A çıkıyor.

formda verilen formullere göre

%3=2x100x60x2/56xSx24 S=6mm2 çıkıyor. bu değer büyük değilmi?
 
Mesafe uzun kablo olarak 2x1,5 antigron kullanmanızı söyleyebilirim ama bizler genelde AC voltaj taşırız mesafe uzun olması sorun olabilir gerilin düşümü ne kadar ve ne kablo kullanıyorsunuz antigron mu tetre mi çapı ne bunlar işin püf noktaları.
 
Doğru akımda gerilim düşümü formülü güç belli ise ∆U =2xLxP / KxSxU
2x60x50/56x2,5x24 =6000/3360=1,7v
yada akım belli ise 2xLxI / KxS = 2x60x2/56x2,5=240/140= 1,7 v
2,5mm kablo kullanırsan 1,7 v gerilim düşümü olur.
 
Uzun lafın kısası sen 220 V u götür...2x1.5 (0.75 bile kurtarır) fazlasıyla görür işini yani power supply i ledlerin yanına koy...
 