AC motor olarak,işinizi görecekse ! 160
kw olarak seçebilirsiniz.2000 devri kulla-
nıyorsanız,3000 devir motor ve hız kont-
rol cihazı da kullanmanız gerekir.Meka-
nik adaptasyonu ( mil çapı,mil yüksekliği
vs. gibi) gözden geçirmeniz de gerekir.
AC motor olarak,işinizi görecekse ! 160
kw olarak seçebilirsiniz.2000 devri kulla-
nıyorsanız,3000 devir motor ve hız kont-
rol cihazı da kullanmanız gerekir.Meka-
nik adaptasyonu ( mil çapı,mil yüksekliği
vs. gibi) gözden geçirmeniz de gerekir.
Merhaba motoru maximum devire çıkardım ve kaç amper çektiğini ölçtüm
Max devir 2400 d/dk
Max devirdeki amper 224 A
Bu hesaplara bakınca P=VxI dan motorun bu devirde harcadığı güç 92 kW çıkıyor yaklaşık. 366Nm de torku çıkıyor.
Tacho generator var motorda.Kasnak kayış sistemi kullanıyoruz.
Şimdi DC sistemden AC sisteme geçerken Bu güç bilgilerinin yüzde kaç fazlasını baz almam doğru olur acaba ?
Merhabalar,
Motor yük karekteristiğini atlamayınız. Yükünüzün tipi de önemlidir. Sisteminiz de DC motor seçilmiş olması yüksek kalkış torku ve hızlı dinamik cevap vermesi nedenli seçilmiş olabilir. Bu nedenle motor gücünün yüzde şu kadarı gibi mantıkla seçim hatalı ve tuzlu olabilir. Sistem iyi analiz edilmelidir.
Kolay gelsin.
Merhaba motoru maximum devire çıkardım ve kaç amper çektiğini ölçtüm
Max devir 2400 d/dk
Max devirdeki amper 224 A
Bu hesaplara bakınca P=VxI dan motorun bu devirde harcadığı güç 92 kW çıkıyor yaklaşık. 366Nm de torku çıkıyor.
Tacho generator var motorda.Kasnak kayış sistemi kullanıyoruz.
Şimdi DC sistemden AC sisteme geçerken Bu güç bilgilerinin yüzde kaç fazlasını baz almam doğru olur acaba ?
Bence, motoru 1500 devır secın, maX devıre pek cıkmadıgınıza göre,alt devırlerde çalışsacagınız zaman tork/ kuvvet olarak sıkıntı yaşarsınız.Madem kayış kasnak var, gerekdiğinde büyültürsunuz.Motora harıcı soğutu koymayı unutmayın.
Bence, motoru 1500 devır secın, maX devıre pek cıkmadıgınıza göre,alt devırlerde çalışsacagınız zaman tork/ kuvvet olarak sıkıntı yaşarsınız.Madem kayış kasnak var, gerekdiğinde büyültürsunuz.Motora harıcı soğutu koymayı unutmayın.
Kasnaklarla oynayacaksınız bir kere ve min devirde istenilen torku karşılaya bilmelidir DC motorlar düşük devirlerdede yüksek tork sağlar ama AC motorlar sorun yaşıyor