Delta dtc 1000

Boyle bi baglanti yok nasil yapicaz sema varmi termokopil kablosu yesil ve beyaz iki kablo var hangisi shield oluyor ve topraklamayi nasil yapicaz
Hassas Elektronik ürünleri parazitler den korunmak için parazit filtresini kulanirsan iyi ölür
Parazit filittesini nerden buluruz kullanimi nasil anlatirmisiniz
 
Yanımda DTC yok akşam işyerine geçince daha net bilgi verebilirim ama manueline baktığımda resimde görülen 13 numaralı yer DC besleme yeri ve 3 kablo g,iriş yeri görünüyor bunlardan biri +24v. diğeri 0v. ve diğeride topraklama girişi olması gerekiyor.
Termokupl kablonuzda bulunan dış metal kısım shield yeridir mümkünse termokupl kablosunun dış metal izolesine topraklama verin enönemliside sistemde DTC yakınında inverter (sürücü) varsa bunun toplraklamasını iyi yapın hatta pano taban sacıyla arasına yalıtkan bir malzeme koyup sürücü gövdesine topraklama uygulayın ve ekstra önlem olarak sürücüyü metal bir kutu ile üstünü kapatın metalin Ekran kısmına gelen yeri açık olsun sadece ve bu metalin üzerine topraklama bağlayın buda gürültüyü bastırmada etkili olacaktır.
Topraklamanızın yeterli ve düzgün olduğundan eminseniz cihazın arızalı olması veya programsal bir hata olması gibi farklı seneryolara eğilmek gerekiyor..




 
Boyle bi baglanti yok nasil yapicaz sema varmi termokopil kablosu yesil ve beyaz iki kablo var hangisi shield oluyor ve topraklamayi nasil yapicaz

Parazit filittesini nerden buluruz kullanimi nasil anlatirmisiniz

220 volt Mono faz filtresinin fotosunu verecem faz filitreye giriş yapar filtreden tirafoya girmiştir ama sen sürücüye vere bilirsin filtrenin girişi ve çıkışı 220 volt

Tirefaz filtresinin fotosunu da atıyorum
3 faz ve notur filitreye girmiş ve filtreden çıkıp motor sürücüsü na girmiştir
Zaten filitre üzerinde şeması var
Filtrenin amacı makina çalışmaya başlayınca ortadan oluşan manyetik dalgaları ve oluşan Elektrik dalgasını ve cep telefonlarında oluşan sinyalleri Elektronik kartı etkilenmesin diye filitre kulaniyorlar bendeki makinalar alman üretimi filtreler almanlar takmıştır
İnternette arasan bulursun aynısı olmayabilir ama vardır
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190226_094433.jpg
    449.2 KB · Görüntüleme: 24
  • IMG_20190226_093939.jpg
    428 KB · Görüntüleme: 23
  • IMG_20190226_092959.jpg
    423.6 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_20190226_093335.jpg
    508.2 KB · Görüntüleme: 17
  • IMG_20190226_092256.jpg
    496.3 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG_20190226_092214.jpg
    553.1 KB · Görüntüleme: 20
Bu filittelerin 24 voltla calisani varmi direk dtc nin beslemesine baglamayi dusunuyorum yok ise tirafoya baglayinca olurmu
Sihield kablosunu kivirip makine sasesine bagliyacaz sasede topraklama mevcut yoksa dtc ustunde sihield kablosu icin ayri bi baglanti yerimi var
 
Termokupl kablosunun shield yerine topraklama kablosunu lehimlemenizi öneririm yada en azından bir klemens ile topraklamayla birleştirin. İletkenlik konusunda şasede problem olabilir
 
24 voltaj varmı yokmu bilmem ama 220 volt 380 voltaj trafo ya verip trafo dan kullanacağın cihaza verebilirsin
Sana bir foto gönderiyorum googol den ara
Satanlarla iletişime geç
Be bu tür ürünleri googulde arıyorum
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…