Yanımda DTC yok akşam işyerine geçince daha net bilgi verebilirim ama manueline baktığımda resimde görülen 13 numaralı yer DC besleme yeri ve 3 kablo g,iriş yeri görünüyor bunlardan biri +24v. diğeri 0v. ve diğeride topraklama girişi olması gerekiyor.
Termokupl kablonuzda bulunan dış metal kısım shield yeridir mümkünse termokupl kablosunun dış metal izolesine topraklama verin enönemliside sistemde DTC yakınında inverter (sürücü) varsa bunun toplraklamasını iyi yapın hatta pano taban sacıyla arasına yalıtkan bir malzeme koyup sürücü gövdesine topraklama uygulayın ve ekstra önlem olarak sürücüyü metal bir kutu ile üstünü kapatın metalin ekran kısmına gelen yeri açık olsun sadece ve bu metalin üzerine topraklama bağlayın buda gürültüyü bastırmada etkili olacaktır.
Topraklamanızın yeterli ve düzgün olduğundan eminseniz cihazın arızalı olması veya programsal bir hata olması gibi farklı seneryolara eğilmek gerekiyor..
Ekli dosyayı görüntüle 52269
Ekli dosyayı görüntüle 52270