Merhabalar,
Bir boya makinasında pompada ve kulede olmak üzere iki adet motor var. Kule 1-0-1 buton ile ileri geri çalışacak. Bir diğer istedeğim ise pompa çalıştıkdan sonra kule çalışabilecek. Yani pompa çalışmadan kule çalışmayacak. Bunun için nasıl bir yol izleyebilirim? Kule inverteri Delta VFD-EL serisi
 
Sürücü üzerinden girişlere motorun ileri geri tanımlamalarını yapabilirsin.Ayrıca sürücü üzerinde bulunan röle çıkışlarına kulenin motor kumanda devresine bağlayabilirsin.Bu şekilde önce pompa motorun ardında kule motorunu çalıştırabilirsin

http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/quick_start/ac_surucu/vfdel.pdf sitesinde sayfa 7 ve 8 de bahsetmiş oldugum konularla ilgili açıklama ve şema mevcut
 