Arkadaşlar elimde delta DVP14SS ve analog modül olarak ta DVP-06XA-S var. ve 4-20ma 0-30 bar basınç sensörü bağlamak istiorum. Klemens bağlantısı ve yazılımı hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
06 XA modülünde hangi giriş kanalını kullanacaksanız o kanala ait V+ I+ girişleri kısa devre edilerek basın transmitterinızın akım çıkışını buraya bağlayabilirsiniz.Com ise ortak uçtur.
Yazılım konusunda ise 06xa akım giriş akım çıkış demo programını kullanabilirsiniz.
elimizde bulunan 2 nci sensör
0/30 bar 4-20 mili amper
0 mili amper = -750 offset
4 mili amper = 0
20 mili amper = 3000
gain = 3,75
0 mili amper ile 20 mili amper arası değer 3750 olacak 1000 parçaya bölünürse gain: 3,75
okumamız gerek fakat programda gain ve offset değerlerini nasıl ve nereye yazılacağını bilmiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
şimdiden teşekkürler;