Arkadaşlar elimde delta DVP14SS ve analog modül olarak ta DVP-06XA-S var. ve 4-20ma 0-30 bar basınç sensörü bağlamak istiorum. Klemens bağlantısı ve yazılımı hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
 
Merhaba ;

06 XA modülünde hangi giriş kanalını kullanacaksanız o kanala ait V+ I+ girişleri kısa devre edilerek basın transmitterinızın akım çıkışını buraya bağlayabilirsiniz.Com ise ortak uçtur.

Yazılım konusunda ise 06xa akım giriş akım çıkış demo programını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz :

Delta Otomasyon • Konuyu görüntüle - ((6)) ANALOG GİRİŞ-ÇIKIŞ
 
arkadaşlar teşekkürler. sonunda basınç sensörünü okudum şimdi gain ve offset ayarları.

okumamız gereken 2 adet basınç sensörü var

elimizde bulunan 1 nci sensör
-0,5 / 7 bar 4-20 mili amper
0 mili amper = -238
4 mili amperde = -50
20 mili amperde = +702
gain = 0,94 okumamız lazım.

elimizde bulunan 2 nci sensör
0/30 bar 4-20 mili amper
0 mili amper = -750 offset
4 mili amper = 0
20 mili amper = 3000
gain = 3,75

0 mili amper ile 20 mili amper arası değer 3750 olacak 1000 parçaya bölünürse gain: 3,75
okumamız gerek fakat programda gain ve offset değerlerini nasıl ve nereye yazılacağını bilmiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
şimdiden teşekkürler;
 
Yapmak istediğiniz için bir skalalandırma işlemi yapmanız yeterli olacaktır.

Almak istediğiniz alt ve üst limitlere göre plc 4 işlem komutlarından mul,div,sub,add komutlarını kullanarak bu skalalandırmayı yapabilirsiniz.
 
Plc ye yeni adım attım. Oldukça yeni sayılırım. Lütfen daha önce söylediğim değerlere göre düzenleme yaparsanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
 