delta plc bir sorunum var

roos_umyt

Üye
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar dvp seri kullandıgım plcde, zamam kotrolü uygulaması yaptım.
ve işlenen zamanında (örnek)50sn bu degerinde 100de 90 ,80,70tamamladıgında diger zaman işlencek örnek2 ,t2 50sn işlenen zaman degerleri tp04 de degişken oldugundan dolayı nasıl matamatik işlem yapmalıyım
:confused:
 
Örnek olarak TMR T0 k200 dediğimizde 20 sn lik bir timer yapmış oluruz. timer ın yüzde aç tamamladığını şu şekilde hesaplayabiliriz. MOV T0 D100 aktif sayma değerini D100 datasına taşıyalım. MUL D100 k100 d200 aktif değeri 100 ile çarpalım. DIV d200 k200 d300 ve daha sonra set değerimize böldüğümüzde timer ın yuzde kaç saydığını d300 datasında gözlemlemiş oluruz.
 
Tımer değeri olarak k200 girdiğimizde similasyondan gözlemlediğim kadarıyla 20 sn den çok daha uzun bir sürede bayrak açıyor tımer 26 sn lere kadar çıkıyor bu gecikme,bunun sebebi nedir acaba?
 
Programı simülasyonada değilde gerçek anlamda plc ye yükleyerek denediğinizde gerçek süre sonunda çıkış verdiğini göreceksinizdir.
 
slm ben delta plc de bi konuda hata yapıyorum yardım lütfen
programı yazarken TMR TO K100 olarak zamanlayiciyi atıyorum ama bana

input error diye hata veriyor nasıl yapacağım bu hatanın çözülmesi için.......
 
merhaba ;
Sanırım TMR TO K100 yazdınız için hata verıyor TMR T0 K100 yazarsanız sorun çözülür.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst