dostlar elimde dvp24es ilave modülsüz plc var,birde metronix devri 100P\R a-b-z çıkışlı 5-24 volt encoder var..problem şu bu encoderin pulse'lerini saydırıp yıne herhangi bir dvp HMI ekranda motor devrını hesaplattırmak istiyorum. bu encoder ile bunu yapabilirmiyim? en önemli hususta gelen pulse'leri binariye çeviripmi okutmam lazım işlem yapmam için bana sayısal bir değer lazım çunku..şimdi araştırıyorum kimisi ilave modul olmadan yapamazsın dıyor kımısı hızlı sayıcı kullanarak yapmak mumkun dogru senkronızasyonla. diyor. bu konuda yardım ıstıyorum ustalar...şimdiden TEŞEKKÜR EDİYORUM:: (encoder: metronix,s48-8-0100zt)
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Elinizdeki encoder Totem-pole çıkışlı yani PNP olarak sinyal verebilir.
PLC'nin SS terminaline 24V DC güç kaynağınından 0V verip,
encoderinizi de +24V ile besleyin.
Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.
Speed detection komutu ile gelen pulsin hızını algılayabilirsiniz.
LD M1000
SPD X0 K1000 D100
//1sn (1000ms) içerisinde gelen pulse değerini D100 registerında gösterir.
Bu bilgide gelen pulsin frekansıdır zaten. (pulse/sn)
Delta PLC'de pulse saymak için modüle ihtiyacınız yoktur.
Bu PLC üzerindeki hızlı girişler için dahili mevcuttur.
Sadece modeline göre algılabildiği max. pulse hızı ve sayıcı adedi değişir.
Encoder'ınız NPN ise (open-collector) gibi;
SS (+24V) bağlanır. Tüm girişler artık 0V ile tetiklenir.
Elimde SS2 serisi plc var. sanırım bu encoder den pulse okur. Demişsinizki " Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.". Ben ileri ve geri pulse okumak istiyorum bunun içinde hem A hemde B uçlarını kullanmalıyım. Bu durumda ne yapmallıyım acaba?? Birde encoderdeki 3. uç olan Z ucu ne işe yarıyor acaba??
Elimde SS2 serisi plc var. sanırım bu encoder den pulse okur. Demişsinizki " Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.". Ben ileri ve geri pulse okumak istiyorum bunun içinde hem A hemde B uçlarını kullanmalıyım. Bu durumda ne yapmallıyım acaba?? Birde encoderdeki 3. uç olan Z ucu ne işe yarıyor acaba??
b fazını x1 bağlayacksın.z fazı encoderin değerini sıfırlamak için kullanılır.ama genelde plc içinden komutlar ile sıfırlama tercih edilir.ileri yönde ileri doğru sayar diğer yönde ise geri doğru.
ustalar Allah aşkına bana bıtane örnek ladder çizip paylaşırmısınız ben çok ugrasıyorum ama hep bıyerde eksık bıseylr cıkıyo komut hataları cıkıyor bana bıtane dop ekranda devır gorebılecegım ladder dıyagram lazım..