Delta PLC ile Pulse Sayma

engn_baba

Üye
Katılım
27 Şub 2011
Mesajlar
160
Puanları
1
Yaş
35
dostlar elimde dvp24es ilave modülsüz plc var,birde metronix devri 100P\R a-b-z çıkışlı 5-24 volt encoder var..problem şu bu encoderin pulse'lerini saydırıp yıne herhangi bir dvp HMI ekranda motor devrını hesaplattırmak istiyorum. bu encoder ile bunu yapabilirmiyim? en önemli hususta gelen pulse'leri binariye çeviripmi okutmam lazım işlem yapmam için bana sayısal bir değer lazım çunku..şimdi araştırıyorum kimisi ilave modul olmadan yapamazsın dıyor kımısı hızlı sayıcı kullanarak yapmak mumkun dogru senkronızasyonla. diyor. bu konuda yardım ıstıyorum ustalar...şimdiden TEŞEKKÜR EDİYORUM:: (encoder: metronix,s48-8-0100zt)
 
Merhaba,

Elinizdeki encoder Totem-pole çıkışlı yani PNP olarak sinyal verebilir.
PLC'nin SS terminaline 24V DC güç kaynağınından 0V verip,
encoderinizi de +24V ile besleyin.

Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.

Speed detection komutu ile gelen pulsin hızını algılayabilirsiniz.

LD M1000
SPD X0 K1000 D100
//1sn (1000ms) içerisinde gelen pulse değerini D100 registerında gösterir.
Bu bilgide gelen pulsin frekansıdır zaten. (pulse/sn)

Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
peki encoder npn çıkış verseydi modül olmadan yine değer okuyabilirmiydi?
 
eyvallah usta.. bugun denıycem banada zaten bu lazım pulse'ın datası... teşekkürler
 
Merhaba,

Delta PLC'de pulse saymak için modüle ihtiyacınız yoktur.
Bu PLC üzerindeki hızlı girişler için dahili mevcuttur.
Sadece modeline göre algılabildiği max. pulse hızı ve sayıcı adedi değişir.

Encoder'ınız NPN ise (open-collector) gibi;
SS (+24V) bağlanır. Tüm girişler artık 0V ile tetiklenir.

İyi çalışmalar.
 
bişey daha sormak istiyorum.

Elimde SS2 serisi plc var. sanırım bu encoder den pulse okur. Demişsinizki " Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.". Ben ileri ve geri pulse okumak istiyorum bunun içinde hem A hemde B uçlarını kullanmalıyım. Bu durumda ne yapmallıyım acaba?? Birde encoderdeki 3. uç olan Z ucu ne işe yarıyor acaba??

Teşekkür ederim.
 
bişey daha sormak istiyorum.

Elimde SS2 serisi plc var. sanırım bu encoder den pulse okur. Demişsinizki " Encoderınızın A veya B fazınından tekini sadece X0'a bağlayın.". Ben ileri ve geri pulse okumak istiyorum bunun içinde hem A hemde B uçlarını kullanmalıyım. Bu durumda ne yapmallıyım acaba?? Birde encoderdeki 3. uç olan Z ucu ne işe yarıyor acaba??


Teşekkür ederim.

b fazını x1 bağlayacksın.z fazı encoderin değerini sıfırlamak için kullanılır.ama genelde plc içinden komutlar ile sıfırlama tercih edilir.ileri yönde ileri doğru sayar diğer yönde ise geri doğru.
 
ustalar Allah aşkına bana bıtane örnek ladder çizip paylaşırmısınız ben çok ugrasıyorum ama hep bıyerde eksık bıseylr cıkıyo komut hataları cıkıyor bana bıtane dop ekranda devır gorebılecegım ladder dıyagram lazım..
 
kadir abi ben bu sıteye uyeyım zaten ulasamıyorum dıyorum abı yokmu bana bı ladder cızıcek ya!
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,990
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst