Delta DVP28SV11T2 Model PLC ve Siemens Sınamıcs V90 servo motorum var.
Servo motorum belirlediğim noktalara düzenli olarak lineer eksende ileri geri hareket etmesini
istiyorum. Özellikle PLC ile Servo sürücünün bağlantı şeması ve yazılması gereken proğramın
temel mantığı konusunda yardım olursanız çok sevinirim.
Herkese şimdiden Hayırlı Bayramlar..
 
Konuyla ilgili bilgisi olan yok mu?
 
Problem çözülmüştür.
 
Sinamics v90 fabrika ayarlarına nasıl geri alınıyor bilen varmı??
 
Selamlar isiklili,
Servo sürücü üzerinde basman gereken tuşları sırasıyla yazıyorum.
Fonksiyonlar ekranda FUnK-OK ekranda JoG-yukarı aşağı tuşları ile ekranda dEFU-OK yaklaşık 25 saniye ekran kararır. Sonra ekranda S oFF tekrar ekranda FUnK gel-OK ekranda JoG-yukarı aşağı tuşları ile ekranda SAvE-OK(okey tuşuna uzun basman gerekiyor) sonra ekranda ------ yaklaşık 20 saniye yanıp söner.
Böylece sinamics V90 ilk fabrika ayarlarına dönmüş olur.
 
Sorun olursa V90 nın türkçe pdf dosyasını gönderebilirim.
Kolay gelsin.
 