Merhaba,
Dop-B tarafında haberleşme protokollerini ayarladıktan sonra, PLC tarafında da aynı protokol ayarlarını yapmanız gerekmektedir.Bunları yaptıkdan sonra sürücü tarafında da haberleşme parametrelerinden (P9-00'dan P9-04'e kadar) bu protokol ayarlarını aynı şekilde oluşturup, P2-00 değerini 4 yaparak frekans komut kaynağını RS-485 olarak ayarlamış olursunuz.
Bu işlemleri yaptıkdan sonra Dop-B'de ayarlamış olduğunuz Com portdan 14SS Plc'ye RS-232 kablosuyla bağlanıp, PLC'ninde RS-485 portundan RS-485 kablosuyla sürücüye bağlantı yapmanız gerekir.Burada dikkat etmeniz gereken nokta RS-485 kablosunun + ve - uçlarını doğru bağlanması gerektiğidir.
Plc ye yüklenmesi gereken örnek program www.fastltd.net internet sitemizde download kısmında örnek uygulamalarda mevcuttur.
İyi çalışmalar dilerim.
Dop-B tarafında haberleşme protokollerini ayarladıktan sonra, PLC tarafında da aynı protokol ayarlarını yapmanız gerekmektedir.Bunları yaptıkdan sonra sürücü tarafında da haberleşme parametrelerinden (P9-00'dan P9-04'e kadar) bu protokol ayarlarını aynı şekilde oluşturup, P2-00 değerini 4 yaparak frekans komut kaynağını RS-485 olarak ayarlamış olursunuz.