Dop-B tarafında haberleşme protokollerini ayarladıktan sonra, PLC tarafında da aynı protokol ayarlarını yapmanız gerekmektedir.Bunları yaptıkdan sonra sürücü tarafında da haberleşme parametrelerinden (P9-00'dan P9-04'e kadar) bu protokol ayarlarını aynı şekilde oluşturup, P2-00 değerini 4 yaparak frekans komut kaynağını RS-485 olarak ayarlamış olursunuz.
Bu işlemleri yaptıkdan sonra Dop-B'de ayarlamış olduğunuz Com portdan 14SS Plc'ye RS-232 kablosuyla bağlanıp, PLC'ninde RS-485 portundan RS-485 kablosuyla sürücüye bağlantı yapmanız gerekir.Burada dikkat etmeniz gereken nokta RS-485 kablosunun + ve - uçlarını doğru bağlanması gerektiğidir.
Plc ye yüklenmesi gereken örnek program www.fastltd.netinternet sitemizde download kısmında örnek uygulamalarda mevcuttur.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.