Normal çalışan makinada x ve y eksen servoların çalışması esnasında
Com2 istasyon1 comminucation2
Com2 istasyon1 comminucation3
hataları vermeye başladı sorun ne olabilir
Servo çalışabilir. Ekrandan servoya herhangi farklı bir komut gönderebiliyor musunuz ya da servonun atıyorum pozisyon bilgisi ekrandan takip ediliyorsa değer görebiliyor musunuz ? Ekran hem PLC hem de Servo ile ayrı ayrı portlardan haberleşiyorsa COM2'den haberleşen cihazı bulup haberleşme kablosunu bir kontrol edin. Yani ekran-servo ya da ekran-plc arasındaki haberleşmede bir sorun var. Test ederek bulmalısınız.
Kullandığın servo sürücü sayısından fazla sayıda servo sürücü ile haberleşmeye çalışıyor olabilir HMI. Senin servolarına gerekli bilgiliyi yolluyor servoların haraket ediyor ama daha fazla sürücü bulamadığı için hata veriyor olabilir.