shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 978 Puanları 56 19 Nis 2018 #1 SS2 plc ile GMT GOP43-070ET model hmi haberleştiremedim. PLC ve HMI tarafında yapılması gereken ayarlar nelerdir?
SS2 plc ile GMT GOP43-070ET model hmi haberleştiremedim. PLC ve HMI tarafında yapılması gereken ayarlar nelerdir?
malikenes Üye Katılım 18 Kas 2009 Mesajlar 687 Puanları 31 19 Nis 2018 #2 HMI' nın COM0 portundan hem RS232 hem de RS485 haberleşme yapılabilir. RS232 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 2 (Rx), 3 (Tx) ve 5 (GND) nolu uçları kullanılmalıdır. RS485 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 6 (A+) ve 1 (B-) nolu uçları kullanılmalıdır.
HMI' nın COM0 portundan hem RS232 hem de RS485 haberleşme yapılabilir. RS232 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 2 (Rx), 3 (Tx) ve 5 (GND) nolu uçları kullanılmalıdır. RS485 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 6 (A+) ve 1 (B-) nolu uçları kullanılmalıdır.
Konu Sah shox Katılımcı Üye Katılım 4 Tem 2007 Mesajlar 978 Puanları 56 20 Nis 2018 #3 Teşekkür ederim yarın denerim artık