SS2 plc ile GMT GOP43-070ET model hmi haberleştiremedim. PLC ve HMI tarafında yapılması gereken ayarlar nelerdir?
 
HMI' nın COM0 portundan hem RS232 hem de RS485 haberleşme yapılabilir.

RS232 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 2 (Rx), 3 (Tx) ve 5 (GND) nolu uçları kullanılmalıdır.

SS2-232.jpg


RS485 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 6 (A+) ve 1 (B-) nolu uçları kullanılmalıdır.

SS2-485.jpg
 
Teşekkür ederim yarın denerim artık :)
 