DELTA VFD EL SERİSİ

gaspardo

Üye
Katılım
25 Şub 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Arkadaşlar elimde monofaze vfd-el serisi hızkontrol var 1-0-2 mandal butonla ileri geri çalıştırmak istiyorum bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba.
vfd el serisinde MI1 İLERİ MI2 GERİ KONTAK GİRİŞLERİ. DCM yi anahtarla bu girişlere kontakla

01:00= Max çıkış frekansı. Motoru kaç devirde çalıştıracağın frekans. Girilen değer x 60 = devir ör: 400 x 60 = 24000 devir
01:01= Max çıkış voltaj. 00 daki değerle aynı olsun.
02:00= Deviri sürücü üzerindeki potansiyometreden ayarlamak için 4. Dışardan pot bağlamak için 1. seçilir. potansın kenar ucunun biri +10v. diğer kenar ucu ACM. orta ucu AVI/ACI gir. 10 k yeter.
01:09= hızlanma zamanı.
01:10= durma zamanı.

Delta Otomasyon • Ana sayfa adresinde türkçe pdf ler var indirirsen yararlı olur.

kolay gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…