merhaba.
vfd el serisinde MI1 İLERİ MI2 GERİ KONTAK GİRİŞLERİ. DCM yi anahtarla bu girişlere kontakla
01:00= Max çıkış frekansı. Motoru kaç devirde çalıştıracağın frekans. Girilen değer x 60 = devir ör: 400 x 60 = 24000 devir
01:01= Max çıkış voltaj. 00 daki değerle aynı olsun.
02:00= Deviri sürücü üzerindeki potansiyometreden ayarlamak için 4. Dışardan pot bağlamak için 1. seçilir. potansın kenar ucunun biri +10v. diğer kenar ucu ACM. orta ucu AVI/ACI gir. 10 k yeter.
01:09= hızlanma zamanı.
01:10= durma zamanı.