Merhaba,
VFD-EL Serisi hakkında bağlantı ve parametre dökümanları aşağıdaki linkte mevcuttur.
VFD-EL SERİSİ
http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/quick_start/ac_surucu/vfdel.pdf
Genel olarak hızı nerden ayarlayacağınıza ve start-stop nerden vereceğinize karar vermelisiniz.
Kontrol terminali bağlantı gereksinimleriniz bu kararınıza göre değişir.
Fabrika ayarlarında sürücü üzerinden Run-Stop ve Yukarı/Aşağı tuşları ile frekans ayarlanır.
Sürücünüz modeliniz monofaze ise motorunuz Üçgen, trifaze ise motorunuz Yıldız bağlanmalıdır.
Temel ayarlar aşağıdaki gibidir.
02-00=Frekans kaynağı seçimi (Fabrika ayarı: Keypad üzerinden)
02-01=Start-stop komutu kaynağı seçimi (Fabrika ayarı: Keypad üzerinden)
01-09=Hızlanma zamanı (Fabrika ayarı 10sn)
01-10=Yavaşlama zamanı (Fabrika ayarı 10sn)
İyi çalışmalar.