Merhaba arkadaşlar elimde delta VFD022S21D 2,2 kw inverter var 0,75 kw motoru nasıl çalıştırabilirim. Termik akım ayarını falan nasıl yapabilirim kullanma klavuzundan anlayamadım yardım edermisiniz?
<6-02> <7-00> <7-01> kodları var ama % de değerlerinden bahsediyor neyin %'si motor etiket akımının mı, inverterin mi ...
7-00 Motor ortalama akımı parametresini yüzde cinsinden ayarladığınızda inverterin akım oranını ayarlamış olursunuz. Örneğin motorunuzun etiketinde
2A yazdığını düşünün sürücünüzün etiketindede 4A yazdığını düşünün. Siz sürücünün paramtresinden 7-00 değerini %75 yaptığınızda sürücü tarafından akım ayarını 3A e çekmiş olursunuz.
ayrıca delta temsılcısı olan uyemızın dedıklerıne ek olarak motor kontrolun cıkısına eger motorunuzun cektıgı akıma gore bır motor koruma koyarsanız bu motorunuz tarafından cekılen akım degerı asıldıgında devreyı acarak koruyacaktır.ornegın 0.75 kw motor 220 volta 3.4 amper akım cekmektedır.ben bu motor ıcın telemecanique urunlerınden GV2-ME08 kodlu motor koruma salterını kullanarak motorumu vede hız kontrol unıtesını korumaktayım vede gerekırse buna uzerıne ilave takılan GV-AE11 ani yardımcı kontak blogu ılede bu durumu dıger sıstemlerede gonderebılmekteyım.plc ye gırısı olarak vede m0 hattına serı baglayarakta motor hızkontrolu rundan stop durumunada alabılmekteyım
bence sız en ıyısı benım kullandıgım seklı kullanın sıze verdıgım koddakı motor koruma salterını motor ıle hız kontrol arasına yerlestırın sorununuz olmayacaktır.sızın altıvar 12 ıle olan hatanızda ıse yavaslama zamanını uzatmanız gerekmektedır.sız bu zamanı kısa tutmussunuz o yuzden cıhazınız bu nedenle obf vermektedır.aynı sekılde bence kalkıs zamanınıda cok kısa tutmussunuz yada yukunuz bu motorun kaldıracagından fazla o yuzdende olf verıyor cıhazınız kontrol edınız parametrelerınızı yada motor parametrelerınızı yanlıs tanıttınız
lınke baktım ayrıca buradanda cevap yazdım ıyıce okursanız dedıgım hıcbır soruna neden olmuyor cunku bende kullanıyorum ha kontaktor kullanırda onu sık sık acıp kaparsanız o zaman ıgbt ler patlayabılır ama burada sadece motor hız kontrol aynı zamanda run dan stop moduna gecmekte vede sıstem ve motor korunmakta ben bır motor hız kontrolle ıkı farklı motoru ornegın ıkı adet 0.37 kw motoru bır 0.75 kw den cıkıslara ıkı adet uygun motor koruma salterı koyarak kullanıyorum ayrıca sızın dıger sorun ıcınde sıstemınızı gorup ınceleyerek karar vermek bence daha uygun olacagı kanaatındeyım
Verdiğiniz örneğe göre Parametre olarak 07-00 parametresini %63 ayarladıktan sonra 07-01 parametresini de %63 ün % 40 ını ayarlamalısınız. Yani 07-01 e de %25.2 olarak değer girmelisiniz.