demaraj-şalt ilişkisi.

Ali_Rıza

Katılımcı Üye
Katılım
4 Ara 2009
Mesajlar
1,260
Puanları
58
Yaş
41
arkadaşlar merhaba
gördüğüm bir panoda paket halinde çalışan bir HVAC ünitesi beslemesiyle alakalı şöyle bir durum var;
HVAC paket halinde beslendiği için motor sürücüsü panoda değil, sadece panodan besleme alıyor. besleme nin üzerinde jeneratör le çalışmada devreden çıkarılması için bir kontaktör, geçen akımı merkezden izleyebilmek için bir akım trafosu, bir de koruma amaçlı bir T.M.Ş. var.
şimdi kafama takılan soru= HVAC 30kW. yani nominal akımı yaklaşık 55-60 A. yıldız üçgen çalışıyorsa yıldız akımı 110-120A. ama tmş=80A, akım trafosu 60/5, kontaktör 80A :D bu şalt elemanları yıldız çalıştığı 5-10 saniyede bu akıma nasıl dayanabiliyorlar?
 
arkadaşlar merhaba
gördüğüm bir panoda paket halinde çalışan bir HVAC ünitesi beslemesiyle alakalı şöyle bir durum var;
HVAC paket halinde beslendiği için motor sürücüsü panoda değil, sadece panodan besleme alıyor. besleme nin üzerinde jeneratör le çalışmada devreden çıkarılması için bir kontaktör, geçen akımı merkezden izleyebilmek için bir akım trafosu, bir de koruma amaçlı bir T.M.Ş. var.
şimdi kafama takılan soru= HVAC 30kW. yani nominal akımı yaklaşık 55-60 A. yıldız üçgen çalışıyorsa yıldız akımı 110-120A. ama tmş=80A, akım trafosu 60/5, kontaktör 80A :D bu şalt elemanları yıldız çalıştığı 5-10 saniyede bu akıma nasıl dayanabiliyorlar?

30kw motor için uygun T.M.Ş. değeri 100A'dir. 80A T.M.Ş'nin yol verme süresince çekilen yaklaşık 120A'deki akımda,yıldızdan üçgene geçişteki pik akımında açmama nedenini anlamanız için 80A T.M.Ş'nin açma eğrisini incelemeniz gerekir T.M.Ş'lerde manyetik açma kısa devre açma amaçlı olduğundan değerleri çok yüksektir termik açmada da zamana göre açma eğrisi vardır bunu inceleyin.
Akım trafoları nominal değerlerinin %20'si kadar değerde sürekli akımda çalışabilirler. Motor akımı 60A akım trafosuda 60A sorun oluşmaz.
Kontaktör amperajı zaten yüksek seçilmiş.
 
30kw motor için uygun T.M.Ş. değeri 100A'dir. 80A T.M.Ş'nin yol verme süresince çekilen yaklaşık 120A'deki akımda,yıldızdan üçgene geçişteki pik akımında açmama nedenini anlamanız için 80A T.M.Ş'nin açma eğrisini incelemeniz gerekir T.M.Ş'lerde manyetik açma kısa devre açma amaçlı olduğundan değerleri çok yüksektir termik açmada da zamana göre açma eğrisi vardır bunu inceleyin.
Akım trafoları nominal değerlerinin %20'si kadar değerde sürekli akımda çalışabilirler. Motor akımı 60A akım trafosuda 60A sorun oluşmaz.
Kontaktör amperajı zaten yüksek seçilmiş.

TMŞ nin açam eğrisinde de bakacam ama üzerinde yazan akımın 1,5 katını 10 saniye üzerinden nasıl geçmesine izin veriyor anlamadım. akım trafosu yüzde 20 fazla akımı geçirsen bişey olmaz demişsiniz ama burda akım 2 nominal akımın 2 katı. kontaktör büyük seçilmiş dediniz ama bu kontaktör sadece hattı açıp kapatmak için, yani yıldız üçgendekikontaktörler gibi 0,58X akım geçmiyor üzerinden. hattın akımını tamamı bu kontaktörün üzerinden geçiyor. yani 80A lik kontaktörün üzerinden yıldız süersinde 120A akım geçiyor.
 
TMŞ nin açam eğrisinde de bakacam ama üzerinde yazan akımın 1,5 katını 10 saniye üzerinden nasıl geçmesine izin veriyor anlamadım. akım trafosu yüzde 20 fazla akımı geçirsen bişey olmaz demişsiniz ama burda akım 2 nominal akımın 2 katı. kontaktör büyük seçilmiş dediniz ama bu kontaktör sadece hattı açıp kapatmak için, yani yıldız üçgendekikontaktörler gibi 0,58X akım geçmiyor üzerinden. hattın akımını tamamı bu kontaktörün üzerinden geçiyor. yani 80A lik kontaktörün üzerinden yıldız süersinde 120A akım geçiyor.

Transient yani geçici rejim değerlendirmeye alınarak kablo kesiti,şalt malzeme seçimi yapılmaz. Örnek vereyim arıza(kısa devre) durumunda kA(kiloamper) mertebesinde akım geçişi olur anlık olarak bu akım sizin 80A akım trafonuzdan da geçer, Kabloların termik dayanım değeri vardır yani çok kısa süre dayanabilcekleri akım değerleri,büyük güçlü makinalara direk yol verebilirsiniz gerilim değeri yüksek olduğu için demeraj akımından doğan gerilim düşümü tolare edilmiş olunur kısa süreli çekilen bu yüksek değerdeki akım kablonun termik dayanımından dolayı olumsuz etkilemez,uygun termik değeri 30-40A'dir burdada geçici rejime göre değerlendirme söz konusu değildir.
30kw motor nominal akımı 60A'dir yıldız üçgen yolvermede ana ve üçgen kontaktör akımı 50A yıldız kontaktör akımı 25A'dir.
Yıldız bağlantıda amaçlanan motorun az akım çekerek yol almasıdır. Üçgen bağlantıda 1 sargıya 380V düşer sargıdan ana hat akımının %58'i geçer. Yıldızda ise 2 sargıya 380V düşer yani üçgende çekilen akımın yarısı kadar akım geçer atalet momenti söz konusu olduğundan bu değer biraz daha yüksektir. Burda önemli bir nokta var kumanda devresini tasarlarken yıldız kontaktörü , anakontaktörden önce çektirilir yıldız kontaktör 25A seçimi bu nedenle doğrudur.
Akım trafolarının doyma eğrisi vardır %20 fazlasına kadar sürekli sorunsuz çalışabilirler malzeme kalitesinin önemi vardır.
 