demeraj akımı

Makinanızın demaraj akımına bağlı olarak, manyetik ayar sahasını; In bağlı olarak, termik ayar sahasını; ayrıca AG kısadevre akımını baz alarak kompakt şalter seçmelisiniz.

Ayrıca;
2 adet 3x120+70mm2 NYY kablo havada, kablo kanalı iyi havalandırılmış, taşıyıcı sayısı, 1, kablo sayısı 2, sıcaklık düzeltme faktörü, 0,94 alınarak, Gerilim düşümün, %1,38, kablon %77 yüklenerek çalışacağı ön görülmüştür. (Makina In: 320A alınmıştır) Tabii makinanızın durumunu en iyi siz bilirsiniz.
 
400 A yeterli..salter uzerindeki gecikme suresini uzatirsin!!!
 
Tepkiler: UEE
231 kW 440 amper yapar senin 630 amper şalter takman lazım 240 kablo yeter eger tek tek çekersen daha iyi olur 231000 bölü 525 yapacaksın
 
Tepkiler: UEE
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…