Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

Bilgi icin tesekkur ederim. Suan jeneratordeki her malzemeyi sirayla kontrol ediyorum. Sonucu iletecegim
 
Problem bugun itibariyle cozuldu arkadaslar. Uyartim bobinleri icin ortalama 24 volt civarinda voltaj saglayan trafonun fazarindan 2si 24~25 v cikis verirken digerinin 29v verdigini farkettim. Trafoda her faz icin 7 adet cikis mevcut. ayni fazin diger cikislarini kontrol ettigimde ordaki voltajinda 24~25 v arasinda oldugunu gordum ve baglantiyi bu cikislardan birine yaptim. Suanda jenerator stabil cikis vermeye basladi ve problem duzeldi. Ilgilenen arkadaslara tesekkurler. Sorun yasayan arkadaslarin kontrol etmesi gereken bir nokta daha olmus oldu. Saygilarimla
 
Arkadaşlar bi sorun olacak. Jeneratör boşta çalısırken bi dalgalanma meydana geliyor fakat yüke alındığında dalgalanma kesiliyor. Diyotlar ölçüldü voltaj regülatörü faal olan başta cihazınki ile değiştirildi.regülatör üzerindeki değerler değiştirilip denendi fakat bi türlü çözemedim.bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
 