hocam devrenin işleyişine göre analizde güç kaynağının girişinde nötr ile topraklama birbirine bağlanmış bu bağlantı ve güç kaynağı trafosunun primer sekonder arasındaki kondansötarün amacı nedir
Orada kondansatör yoktur.
Oradaki C trafonun kapasitif kaçaklarını ifade etmektedir.
Bu kaçaklar aynı zamanda ölçü aletinin besleme trafosu ila GUARD hattı arasındaki kapasitif ve rezistif kaçakları da ele ifade eder.
GUARD hattını keseren yani bağlamazsan her iki referans noktasından bu kaçak akıların geçtiğini ve özellikle LO (Low) üzerinden yani basit anlatımı ile nötr üzerinden geçerek ana toprak hattı üzerinde bir GROUND LOOP oluşturduğunu görebilirsin.
Buradaki LO ifadesi akımın dönüş yolunu ifade etmekte olup, piyasada ve elektrik dilinde NÖTR hattı olarak bilinmektedir.
Çoğu elektrik ölçümlerinde biliriz ki nötr hattında da birkaç voltluk gerilim bulunabilmektedir.
Bu birkaç voltluk gerilim sadece
Şebeke gerilimi değeridir ve nötr hattı üzerinde düşen gerilimi ifade etmektedir.
Eğer devre üzerinde frekansa bağlı bir dalgalanma var ise, bu dalgalanmalar ölçü aletinin çok yanlış değer ölçebileceği anlamına da gelmektedir.
Zaten çoğu cihazların bazı şebekelerden etkilendikleri ve anormal çalıştıklarına tanık olmuşsundur..
Burada hassas bir ölçüm sözkonusu olduğu için DWM nin bu tekniğe uygun bağlantı ile ölçüm yapması gerekmektedir.
DİKKAT:
Voltmetreler diffransiyel olarak ölçüm yapmaktadırlar.
Genellikle CAT-II veya CAT-III gibi standartlarla ifade edilmiş olup, toprağa göre bağlantısı olmadığını, ancak belli empedansta toprakla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Örneğin CAT-II ölçü aleti üzerinde max gerilim toprağa göre 600V max diye bir ifade bulunabilmektedir. Bu ifade DC için 1000V olabilmektedir.
DC de kapasitif etkenler olmaz..
Yani trafoda gösterilen o C yoktur.
NOT:
Ölçü aletinin nötr ile toprak arası bağlı değildir.
Ancak nötr hattının nötr olabilmesi için TN sistemlerde mutlaka bir yerlerde topraklanmış olduğunu ifade etmektedir.
Yani kullanıcı ölçü aletinde veya kendi elektrik tesisatında nötr ile toprak hattının birleştirilmiş olmadığını bilse bile, eve gelen şebeke hattındaki nötr mutlaka biryerlerde toprakla bağlantılıdır.