arkadaşlar başlıktaki hatayı nasıl gidere bilirim sorun nedir acaba devrede kondansator yokken nasıl capasitife kalıyor.....
 
tesisin yük durumuyla ilgili bilgi,komp. sistemiyle ilgili bilgi,bunları bilirsek yardımcı olabiliriz................
 
önce sorunun ne olduğunu anlayalım, kompanzasyon şalterinden kapalıyken mi sistem kapasitifte kalıyor yoksa tüm kademeler devre dışıykenmi? Birinci durumda sistemde kapasitif bir yük mevcut demektir. İkinci durumda kapasitif yüke ilave yapışık kontaktörlerin olmuş olabilir.
 
herhangi bir konkaktor yapışık değil şalterlerde açık sureklı ...

1.kad. 2,5 kvar trifaze
2.kad. 1,5 kvar trifaze
3.kad. 5 kvar trifaze
4.kad. 7,5 kvar trifaze
5.kad. 2,5 kvar trifaze kondansatörü monofaze bagla R-FAZI
6.kad. 2,5 kvar trifaze kondansatörü monofaze bagla T-FAZI
7.kad. 0,5 kvar monofaze R-FAZI
8.kad. 0,5 kvar monofaze S-FAZI
9.kad. 0,5 kvar monofaze T-FAZI
10.kad. 1 kvar monofaze R-FAZI
11.kad. 1 kvar monofaze T-FAZI
12.kad. 1 kvar monofaze T-FAZI


kademeler bu şekilde
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
1.kad. 2,5 kvar trifaze
2.kad. 1,5 kvar trifaze
3.kad. 5 kvar trifaze
4.kad. 7,5 kvar trifaze
5.kad. 2,5 kvar trifaze kondansatörü monofaze bagla R-FAZI
6.kad. 2,5 kvar trifaze kondansatörü monofaze bagla T-FAZI
7.kad. 0,5 kvar monofaze R-FAZI
8.kad. 0,5 kvar monofaze S-FAZI
9.kad. 0,5 kvar monofaze T-FAZI
10.kad. 1 kvar monofaze R-FAZI
11.kad. 1 kvar monofaze T-FAZI
12.kad. 1 kvar monofaze T-FAZI


kademeler bu şekilde


Monofazeler neden dengeli dağıtılmamış ! sürekli T fazı 4 adet ??? !!! Bu dağılımla rölenin sistemi ayarladığınız cosfi değerine ulaştırması çok zor. Problem yaşamanız gayet normal !
 
OG hattınızın uzak bir mesafeden geliyor olması kompanzasyona gerek duymadan kapasitif gücün artmasına neden olur. Og sayacınız nerede acaba og hattınızın çıkış noktasındaysa eger sistminizin girş noktasına bir sayaç takın aradaki farkı görebilirsiniz. Saygılar
 
OG hattınızın uzak bir mesafeden geliyor olması kompanzasyona gerek duymadan kapasitif gücün artmasına neden olur. Og sayacınız nerede acaba og hattınızın çıkış noktasındaysa eger sistminizin girş noktasına bir sayaç takın aradaki farkı görebilirsiniz. Saygılar

25-26kVAr kompanzasyondan bahsediliyor demekki talep görünür gücü en fazla 50kVA. Bu değerde bir yükün O.G. abonesi olma ihtimalı yoktur arkadaşım.

Verilen bilgiler doğruysa soruyu soran arkadaş monofaze kademeleri dengesiz dağıtmış sorunu burdan kaynaklanmakta. Aşağıda yazmış olduğum kompanzasyon ana kurallarından ikisinide ihlal etmiş.
1)Monofaze kademeler 3 ve 3'ün katı kadar sayıda konulur.
2)Her faza eşit kapasitede monofaze kondansatör bağlanır.

Sorun detaylı izah edilmemiş !
 
Son düzenleme:
kondansatörler devrede değilken kapasitif yazıyormuş,
yük durumuyla ilgili bilgi verirse iyi olacak.
 
fark etmediğin bir yerde sabit grup varmı bazen koyuyorlar vinçlerin yanına,yada sayacınızda sorun olabilir,bu bahsettiğim durumların ikiside başıma geldi o yüzden paylasmak istedim
 