Selam

Resimlerde göründüğü gibi, bir devre hazırladım..
3 adet lojik giriş ile 6 adet role kontrol edıllıyor..
ancak bunların bazı şartları var..
lojik değere göre yalnız 1. role
" " " 1. ve 2. role
" " " 1.2 ve 3. role
" " " 1.2.3 ve 4. role
" " " 1.2.3.4 ve 5. role
" " " 6. rolenin açması gerekiyor..
bu bağlamda 7404 ve 7408 ile lojik kapı ve transıstor yerleşimini yaptım.
12V altında çalışan ve 230 AC yi kontaklayabilecek roleyi seçemiyorum..
hem bu işi görecek hemde devreyi zorlamayacak role hangi güçte olmalıdır, veya devre zayıf geliyorsa
kullanmam gereken transıstorler ne olmalıdır.. hatta bu kadar karmaşaya gerek kalmaksızın, lojik kapılar haric, işimi görebilecek bir entegre modeli varmıdır..?

Teşekkürler...
 

74LS47 lcd display decoderin
girişi senin 3 lojik girişine,
çıkışı senin 6 röle çıkışına tekabül edebilir.

Displayde rakam görmek yerine, a, b, c'nin pozisyonuna göre hangi röleyi çektireceğine karar vermiş olursun.
 