çok teşekkür ederim.
benim sorum şöyle bişi.
7.5*10 m boyutlarında 3.5 m yüksekliğinde, tavanı ve duvarları beyaz olan
sınıfın aydınlatması, 36W'lık direkt aydınlatma yapan armatürle yapılacaktır.
36W'lık fluoresan lambanın ışık akısı 3350 lm, armatürlerin verimi %70,
Bakım-işletme
kat sayısı: 0.8'dir. Çalışma düzlemi yerden 0.8 m yüksekliktedir. 500 lux aydınlatma düzeyi
elde edilmek istenmektedir. Hesaplamalar bu verilere göre yapılmaktadır.
ödevimde önce elle hesap yapıorum: k= 0.8a+0.2b/h ile k bulup bir tablodan değerlere bakıp bir n buluorum. bu n'i tablodan %70 lik verime çeviriorum.
En sonda fi= m.E.S/n yapıp çıkan sonucu lambanın akısına böldüğümde armatür sayısını buluorum. Bnm sonucumu göre , 18.9 adet armatür buluorum.
Dialux'te bu %70 lik armatür verimini koyacak yer bulamıorum. Doğrudan hesaplattıımda yani %70 dışında bütün verileri koyduğumda, 30 adet armatür yerleştiriyor. Bu sonuç doğru mudur?? Bu armatür verimi dialux programında etkili midir?
yardımınızı bekliorumm. ilginiz için çok teşekkür ederim..