Dostum kolay gelsin..
Kartta sanırım herhangi bir hasar belirtisi yok sanırım...
kompresör kalkış yapmıyor acaba kompresörün sargı ohm değerlerini ölçtünüzmü? ölçtüyseniz kaç değerlerinde? Sistemde gaz varmı basıncı ölçtünüzmü? Cihaza gelen voltaj kaç? çalışma esnasında bu voltajı takip ettinizmi bazen ek noktası yada sigorta çıkışı ısınıp gevşeyebiliyor.. dış ünitede led yada arıza durumunu belirtecek ayrı bir kart üzerinde yer varmı ?
Eğer frekans sürücüyü kontrol edecekseniz !
Uyarı sürücü üzerinde ölümcül DC Voltaj vardır gerekli önlemlerinizi alarak kontrol ediniz.
cihaz şebeke voltajını dc voltaja doğrultup igbt ile tekrar ac voltaja dönüştürür dc voltajı filtrelediği kondansatör bankası voltajını ölçüp olması gereken değerlerdemi bakarmısınız bazı cihazlarda bu voltaj değişir ama 325 - 400 voltları bulması lazım aşağı yukarı..
şimdilik aklıma gelenler bunlar ben olsam bunları öncelikle kontrol ederdim..
Tüm arkadaşlar inverter cihazlarda ontrollerinizde lütfen dikkatli olun...