ben hatta sana bi örnek hesap yapayım
3Kw üçgen bağlı 11,2A motor sargı direnci 3,3ohm
If=I/1,73 = 11,2/1,73=6,47A
üçgen bağlantı için
Uda= Ida x Rf = 6,47x3,3= 21,35V
Pda= Uda x 2 x Ida= 21,35x2x6,47 = 276,69W
yldız bağlı olsaydı
Uda= Ida x 1,5 x Rf= 6,47x1,5x3,3= 32,02V
Pda=Uda x Ida = 32,02x6,47= 207,16W
unutmadan bir hesap daha vardı
If = I/1,73
If bir fazın üstüne düşen akım
U-x arası alırsan motorun toplam akımını önce bu formülle yap bul sonra diğer hesaba gec