sızın rcler problem olabılır ,
bızımyenı dızayn ettıgımız bır kıyıcı devrede rc ler trıstorlerın delınmesıne sebep olmustu
bunları soktuk ve problem ortadan kalktı
kolay gelsın
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar konu firma ile görüşüldü firma garanti kapsamında olmasına rağmen garanti kapsamına almıyor ve kontaktörlü sistem öneriyor tristör patladığı için kondansatörlerde değer yitirmiş ve rezonansa girme durumuda bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Merhabalar
konuyu yeni gördüm ve bir sorum olacak Celik_cpu'ya.
aynı baradan harmonik reaktörsüz beslenen, sabit, kontaktörlü veya tristörlü kondansatör grubu varmı?
Bu durumda;
sisteminizde doğrusal akım çekmeyen dc motorlarınızdan dolayı kondansatörlerinizle rezonans oluşturduğunu düşünüyorum.
eğer sorun buysa, bunları da filtrelemeniz gerekecektir.
bir küçük ayrıntıyı kaçırmak istemiyorum. konunun başında ve sonrasında kullandığınız terimlerde, tristör ve kondansatörleri çoğul, reaktörü tekil kullanmışsınız. her kademede, ayrı ayrı reaktör yokmu? yani yeni kurulan sistem tek bir reaktördenmi besleniyor?
sayın Dycom her kademe sigorta tristör reaktör ve kondansatör şeklinde yani her kademenin kendi reaktörü var ayrıca dc motor ac tarafında reaktör mevcut sorun kompanzasyon panosunun tristör patlaması ardında reaktör yanması ve kondansatör değer yitirmesi ile kompanzasyon tamamen kullanılamaz hale gelmiştir bunun nedeni ne olabilir sizce.
kondansatörler kaç volt?
sisteminizde 750-800V civarı olmalı. düşükse, aşırı gelim uygulandığı için kısadevre oluşturup, aşırı akımdanda bozulmuş olabilir elemanlar. ama böyle bir hatayı yapacaklarını sanmam.
yardımcı olmak isterim, ama sorunla ilgili bir dünya olasılık olabilir. sonuçta herkes farklı teknikler kullanıyor. tristörler incelenip hangi sebepten bozulduğu bulunmalı öncelikle ve bu yönde araştırılmalı.