Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

Atilla YUNUSOĞLU'nun AG için kitabı var. faydalanabilirsiniz.
Ben hesaplamada ekliyormuyum dersen, eklemiyorum. Hesaplamada sınırda değerleri de kullanmamak en iyisi burada diye düşünüyorum.
 
Atilla YUNUSOĞLU'nun AG için kitabı var. faydalanabilirsiniz.
Ben hesaplamada ekliyormuyum dersen, eklemiyorum. Hesaplamada sınırda değerleri de kullanmamak en iyisi burada diye düşünüyorum.
Cevap için tesekkürler..
Amacim konuyu uzatmak degil.. Kitap elimde mevcut degil!..

Acaba?
Rüzgârsız tepe kuvveti, rüzgârın esmediği durumda ve çoğu zaman -5°C ta buz yüklü durumda direğin dayanabileceği en büyük tepe kuvveti > Rüzgârlı tepe kuvveti ise, rüzgâr esiyorken +5°C ta direğin dayanabileceği en büyük tepe kuvveti
iliskisi nasildir?

Rüzgârsız tepe kuvveti > Rüzgârlı tepe kuvveti seklinde midir?
Böyle ise bunun mantigi nedir?.. Nasil böyle olabiliyor?
Misal
9,3/150 diregi olsun...:
Rüzgarsız tepe kuvveti 150 kg
Diregin rüzgarlı tepe kuvveti 150-27=123 kg
rüzgarsız > rüzgarlı
Bu nasıl bir mantıktır?

Betonarme direk donati hesaplari yapabilmem için sadece 'rüzgarsız' tepe kuvvetini kullanmak yeterli o zaman??
 

benim arşivde yukarıda paylaştığım şekilde beton direkler için rüzgarlı/rüzgarsız şeklinde beton direkler için bir çizelge yok. Hesaplama yaparken de dikkat etmediğimiz bir konudur. Başkaları da bu şekilde rüzgarlı olarak hesaplama yapıyormudur derseniz, yaptıklarını görmedim. Cer hesabında sınırda değer kullanmamak yerinde olur.
 

Ekli dosyalar

  • AG Demir.pdf
    5.4 MB · Görüntüleme: 117
Tesekkür ederim..
 


Elinize sağlık hocam EKAT'a göre sadece uzun aralıklarda kopma uygulamamız gerekmiyor mu ? Neden kopma uygula seçeneği eklediniz ?
 
Elinize sağlık hocam EKAT'a göre sadece uzun aralıklarda kopma uygulamamız gerekmiyor mu ? Neden kopma uygula seçeneği eklediniz ?
Merhaba
Bir iletken eğer o direkte taşıyıcı geçmiyorsa kopma uygulamak gereklidir. Yani en kötü duruma göre hesaplama yapmalıyız.
 

Ekli dosyalar

  • kopma.xlsx
    44.9 KB · Görüntüleme: 142
Aynı iletken tertibi için hem beton hem demir direk için 2 farklı tepe kuvveti hesaplanıyor. Bunun sebebi nedir? Direğin tipine göre iletkenlerin bileşke kuvveti nasıl farklı çıkıyor?

Ben de tecrübe sahibi olduktan ilerde hobi olarak bu tip programlar hazırlamak istiyorum.Elinize sağlık.
 
Demir Direk ile Beton Direk karakteristikleri farklı olduğu için; beton direkte X ve Y 'nin karesini alıp toplayıp karekök'ünü alırken demir direkte X ve Y değerlerini topluyor program.
 
program çok güzel olmuş elinize emeğinize sağlık şirketimizde ben dahil en az 20 kişi kullanmaktayız. ancak bu program üzerinde 3xSW+(Alpek-AER) kablo seçimi yapılamamaktadır ve her bölgede alpek için tepe kuvveti nötr'ün 8-10-12 katları olarak değişkenlik göstermekte bununla ilgili seçim yapma olasılığı koyabilirmisiniz? Ayrıca direkte bulunan her AG ve OG hatlar için ayrı ayrı kopma belirlemede (Ör. müşterek ile birlikte 6 adet hattın sadece 1 ve 4 no.lu hattında kopma yapılabilmeli) yapılamamaktadır. bunlar ile ilgili geliştirme yapabilirseniz çok daha iyi olacağını düşünüyorum. iyi çalışmalar dilerim. bunları şikayet olarak değilde öneri olarak düşünürseniz çok sevinirim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…