Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

MERHABALAR BİR KONUDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM. KONU ŞU, SAYAÇ AG ŞEBEKENİN İLK DİREĞİ TEDAŞ DİREĞİNDE TEDAŞ DİREĞİNDEN SONRA 5 DİREKLE ENERJİ ALINACAK EVİN SİGORTA PANOSU VAR.ONDAN SONRADA LİNYELER . BURADA GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI YAPTIĞIMIZDA, SAYAÇLARIN OLDUĞU YER BRANŞMAN + KOLON HATTI +LİNYE HATTI =%5 Mİ OLACAK YADA %3 MÜ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TŞK EDERİM
 
Merhaba;
programınızda alpek cer kuvvetlerini neye göre belirlediniz? Emo, Tedaş yada Alpek el kitabında cer hesabı ile ilgili herhangi bir veriye rastlayamadım. Sizin kaynakçanız nedir?
 
nötr iletken 12 ile çarpılmış. Ekat'ta al iletken 7 ile nötr iletken 12 ile çarpılıyor deniyor.
Mesela 3x50/16+70_Aer sizin programda tüm buz yükü bölgeleri için aynı değer yani 840kp olarak cer hesabı veriliyor. Ancak bilindiği gibi 5 tepe kuvveti olan direkler 50'lik alpek için yeterli oluyor. (Nihayet direği olarak)
BPRO-EDŞ programında 50'lik alpek 1.bölge 371kp, 2.bölge 384kp, 3.bölge 478kp, 4.bölge 441kp olarak cer hesabı yapılıyor.
Cer hesabı olarak baz aldığınız başka veriler var mıdır? Varsa nelerdir?
 
Alpek cer hesapları için bir kaynağınız var mıdır?
Alpek el kitabı, ekat mevzuatında, tedaş yada emo yönetmeliklerin hiçbirinde alpek iletkenlerin cer hesabı ile ilgili bir veri yok. Sizin (nötr x 12) formülü dışında takip ettiğiniz bir formül var mıdır? Zira nötr x 12 hesabına göre 50'lik alpek için 840kp'den en az 9, 70'lik alpek için ise 1425kp'den en az 15 tepe kuvvetinde direk kullanmak anlamına geliyor. Bu hesap bakır iletkenlerin cer hesabını katlıyor anlamına da geliyor. Bu da imkansız bir durum bildiğiniz gibi.
 
Alpek cer hesapları için bir kaynağınız var mıdır?
Alpek el kitabı, ekat mevzuatında, tedaş yada emo yönetmeliklerin hiçbirinde alpek iletkenlerin cer hesabı ile ilgili bir veri yok. Sizin (nötr x 12) formülü dışında takip ettiğiniz bir formül var mıdır? Zira nötr x 12 hesabına göre 50'lik alpek için 840kp'den en az 9, 70'lik alpek için ise 1425kp'den en az 15 tepe kuvvetinde direk kullanmak anlamına geliyor. Bu hesap bakır iletkenlerin cer hesabını katlıyor anlamına da geliyor. Bu da imkansız bir durum bildiğiniz gibi.
Önceki mesajımda belirttiğim üzere Tedaş Meram Koordinatörlüğü bölgesinde bu değer kullanılıyor.
 
emeğinize sağlık çok güzel olmuş.
direklerde kullanılan potanslar da dikkate alınabilse çok daha güzel olurdu.
 
Son düzenleme:
AG'de;
Taşıyıcı için en fazla 127
Durdurucu için en fazla 314
Nihayet için en fazla 62
Müşterek'de;
Taşıyıcı için en fazla 176
Durdurucu için en fazla 86
Nihayet için en fazla 47
ilave yük binmektedir. buna göre hesaplanan direk tepe kuvvetini genelde bir üssünü seçebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • AG, AG-OG Müşterek Dağıtım şebekede kullanılan Demir Konsolların seçim Kılavuzu.pdf
    579.9 KB · Görüntüleme: 343

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst