Toplam reaktif güç ihtiyacını hesapladıktan sonra kademelerinizi belirleyeceksiniz. Piyasadaki kompanzasyon nominal degerlerine gore dizilim yapılır. Trifaze kondansatörler için 1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 kVar diye gider. Ne kadar çok kademen olursa sistem daha selektif çalışır. Bunu sistemindeki yuklerin ne kadar sıklıkla devreye girip cıktıklarına bakarak karar verebilirsin.
Örnek ; 50 kVAr için 1 - 1 - 1,5 - 2.5 - 5 - 5 - 5 - 10 -20 şeklinde 9 kademe yapabilirsin yapabilirsin sistemde fazların dengesiz yuklenme durumu var ise 3 adet her faz bir tane olacak sekilde 0,67 kVAr degerinde 3 kademe daha yapman faydalı olacaktır. Piyasada 12 ve 15 kademe reaktif güç kontrol rölesi rahatlıkla bulabilirsin.