Doğal gaz hattının topraklanması gereksiz değilmi?

ruhibey

Üye
Katılım
31 May 2024
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar bir konu aklıma takıldı yardımcı olursanız sevinirim.
Bu doğalgaz hattına topraklama yere bakır kazık çakılarak, diğer ucu da hat borusuna bağlanarak yapılıyor.
Bunun amacı nedir?
Birde hadi onu toprakladı, ya yakına yere yıldırım düşer de ordan doğalgaz hattına yürür ise ne olucak?
Yani 10 milyon volt luk bir yıldırım yakına düşer de ordan yürürse hattı patlatır diye düşündüm ama yanlış mı düşünmüşüm sizce?
 
Aacı katodik koruma, boruların korozyona uğramasını önlemek amacıyla yapıldığını biliyorum. Ama diğer sorulanızın yanıtını bilmiyorum.
 
kesinlikle doğru düşünüyorsunuz, değerli insan. doğal gazla topraklamanın ne alakası var şimdi. boşu boşuna masraf çıkartıyorlar adama. hep bu elektrikçiler para kazansın diye. neymiş efendim, doğal gaz çelik boruların içinden geçermiş te, geçerken sürtünme nedeniyle statik Elektrik oluştururmuş ta, hani bir de boru eskirse filan kıvılcım filan çıkartırmış ta, sonra yangın filan olurmuş ta. dıdısının dıdısı.
hani yukarıdaki hurafelere inanıyorsa insan, sırf elektrikçiler para kazansın diye topraklama bağlatacak yani.

edit: ironiyi anlayamayan beni şikayet etsin.
 
Her kafadan ayrı ses çıkıyor . ( Fikirler )

Bu konu yazısında . Ayrı yapılması ve mantığı .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/doğal-faz-topraklaması.36733/post-208767

Arkadaşım doğal gaz topraklaması doğal gaz borusundaki gaz sürtünmesindeki statik elektriği almak içindir.Yani doğal gaz hattında statik Elektrik dahi olmamalıdır.
Eğer bu hattı şebeke topraklamasına bağlarsan ve tesisin herhangi bi yerindeki kaçak akım topraklama hattı ile doğalgaz borusu ile buluşacaktır.
Tabi ki bu da hiç istenmeyen sorunlar çıkaracaktır
Allah korusun. Saygılar

Bu üst videoda eş potansiyel toprakla barası diyor .
ve doğal gaz tesislerinde topraklama

 
sayın @arkaplan ustam, insanların bile toprağa çıplak ayakla basıp üzerindeki statik elektriği atma ihtiyacı vardır. bizim tekne/yat dediğimiz, ahşap/sac/polyester gemilerin bile topraklaması vardır. (tutya) merak eden araştırır, klavyemin tuşlarını eskitmeme gerek yok. bazen kurallar/ yönetmelikler vardır, neden diye sorulmaz, aslında sorgulanmaz. çünkü uzun yılların deneyimi vardır, emeği vardır, tecrübesi vardır, alınan dersler vardır. değil mi? hani gereksiz diyen yaptırmasın, yarın öbür gün elinde patlarsa vebali onun olsun.
 
Kıymetli ustalarım öncelikle hepinizin cuması mübarek olsun.
Bu işlemi yapan elektrikçi arkadaşlar igdaş mecburi kılıyor diye kazığı bakır ama kabloda zorunluluk kılmıyor diye bakır görünümlü aleminyum kablo kullandı.
(Öyle olduğunu kendi söyledi)
Ölçüm yaptığında ise 2.15 ve 2.10 değerleri çıktı.
Sizce bu aleminyum mevzusu bir sıkıntı çıkartırmı? Bir de bu 2.10 değeri nasıldırı iyimidir sizce?
 