40X50=?Ayni fazdan beslersek dengesiz yuklenme de olur
@Hırçın 41 hocam; Vermiş olduğunuz dökümanın 21. ve 22. sayfasından alıntı yaptığım aşağıdaki resimde akım sınırlama özelliği şu şekilde tarif edilmiş ve açıklanmış.
Ekli dosyayı görüntüle 29972
1-Bu özellik bütün otomatik sigortalarda mevcut mudur yoksa sigmaya has bir özellik midir?
2-10 kA kısa devre akımı beklenen bir yere 3 kA kesme kapasiteli akım sınarlama özelliği olan bu sigortadan takıldığında, "2,5 kA'in üzerinde bir akımın geçmesi mümkün değildir" gibi bir sonuç ortaya çıkar mı?
örneğin biz yaptığımız kısa devre testlerinde 10 kA lik bir ayar akımında sigortanın devreyi 3.5-4 kA de kestiğini gördük.
Bir kısa devre testinin nasıl yapıldığını anlatabilir misiniz?
Bir kısa devre testinin nasıl yapıldığını anlatabilir misiniz?
önce test akımı 36 kA e ayarlanır sonra da numuneye 36 kA uygulanır.
36 kA şalterler kısa devreyi 7-8 kA de sınırlandırıyor.
Syn @sigma açıklamalarınız için teşekkürler. Bir kaç sorum daha olacak. Yardımcı olursanız memnun olurum.
1-Test akımının 36 kA'e ayarlanması nasıl yapılıyor?
2- Eğer şalterden 36 kA geçirmek istememize rağmen akım şalterin limitör özelliği nedeniyle 7-8 kA'de sınırlanıyorsa yani test esnasında şalterden asla 36 kA akım geçmiyorsa, nasıl şalter 36 kA dayanır diyebiliriz?
3- Test akımını 70 kA'e çıkarsak ve aynı şalter üzerinde testi yapsak şaltere ne olur?