Dokunma gerilimi siniri 50 volt , ancak bu gerilim nasil olculur ?
 
kardeş mühendismisin ?? eğer değilsen 50 voltun nereden geldiğini ve nasıl hesaplandığını açıklayacağım eğer mühendissen kendin öğren diyeceğim...
 
Dokunma gerilimi diye birşey olmamakla beraber... Bütün gerilimler Voltmetre ile ölçülür...
 
onun doğru tabiri canlılar için tehlikeli dokunma gerilimidir. Oda insanın gerilim altındaki noktaya dokunuğu yer ile toprak arasındaki gerilimdir...
50 V AC' ye dokun ayağını yere koy sonra kendi üzerindeki gerilimi voltmetre ile ölç işte o senin için tehlikeli dokunma gerilimi olacaktır..
 
50 volt AC. bir trafo çıkışı olmalıdır.Trafo çıkışının biri toprağa bağlanırsa,ayaklar toprakta ise ve toprağa izole ayakkabı yoksa el ile temas edildiğinde etkileşim olur.İzole bir trafo,100 Wattan düşükse,trafonun çıkış uçlarının birine temas edilirse çarpma olayı olmaz.İki uç aynı anda tutulursa etki eder.Etki kişiden kişiye değişir.Kilo,ellerin nemli olması,nasırlı olması etkiyi zayıflatır veya arttırır.Bazı insanlar 30-40 volt gerilimden etkilenirken,bazı kişiler 80-100 volt gerilimi rahatlıkla iki el ile tutabilmektedir.Hiç denememiş olanlar 20-30 volttan yüksek gerilimlerden çekinmelidirler.Kolay gelsin.
 
Keşke bu forumdaki herkes Sayın çorbadatuz nickli arkadaşımız gibi olsa. Amacım tartışma yaratmak değil ancak dayanamadım, Elektrik-Elektronik mühendisi veya teknisyeni olmayan insanların elektrik ile ilgili biraz bilgi sahibi olmaları yasak veya yanlış mı acaba bu memlekette? Adam müstakil ev yapacağım,tesisatını kendim döşeyeceğim sokaktan geçen 34.5 kv hatta evimi beslemek için kaç kva trafo bağlamalıyım kaçlık kablo çekeceğim diye sormuyor, dokunma gerilimi diye bir tabir yoksa da kibarca açıklayıverin bir zahmet, yok açıklamayacaksanız da insanları rencide edebilecek cevap yazmayın. Okullarda fen ve teknoloji dersinde elektrikle ilgili bilgiler, dersler kaçıncı sınıfta başlıyor bilmiyorsanız onu da araştırabilirsiniz. El kadar çocuklar basit elektrik devreleri yapıyorlar proje-performans ödevleri için. Hoşgörüsüzlük ve bir nevi tekelcilik had safhada, hayret ediyorum bazen.
 
Onun doğru tabiri canlılar için tehlikeli dokunma gerilimidir. Oda insanın gerilim altındaki noktaya dokunuğu yer ile toprak arasındaki gerilimdir...

Dokunma gerilimi tabirinin önüne tehlikeli kelimesini ekleyince doğru tabir ortaya çıkıyor... Yerinde bir tabirle; alternetif akımda canlılar için tehlikeli dokunma gerilimi 50 V 'tan başlar....
 
Öncelikle Merhaba
" Topraklama geriliminin izin verilen dokunma gerilimine göre kontrolü"
Bu ne demek oluyor ?
Topraklama gerilimini nasıl ölçüyoruz ?
 

Dokunma gerilimi yoktur demeyelim ona, tabikide vardır.ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ne bakın öncelikle.


19) Dokunma gerilimi (UT): Topraklama geriliminin, insan tarafından köprülenebilen bölümüdür (Şekil-2'ye bakınız). Bu durumda insan vücudu üzerindeki akım yolu elden ayağa (dokunulabilen yere yatay uzaklık yaklaşık 1 m) ya da elden eledir.

HT-Italia HT2055​

Şalt Sahası Topraklama ve​

Adım & Dokunma Gerilimi Test Cihazı​


Örnek Dokunma Gerilimi Hesabı

RA direnci, hata halinde üzerinde dokunma gerilimi, emniyet sınırı olan 50 V'u aşılmayacak şekilde seçilirse 230-50=180 V. 180/2.04 =88.23 A. geçmeli ve RA = 50/88.23 =0.566 ohm olmalıdır.

Yukarıdaki hesapta aslında şunu demek istiyor; tehlikeli dokunma gerilimi alternatif akımda 50V doğru akımda 120V , ve bu belirlenen değerlere görede aslında koruma topraklamasının olması gereken değer. (RA işletme topraklaması 2 ohm ve hat empedansı da 0,4 ohm olarak alınarak yapılmış bir örnek).